消防电源要求及负荷等级 1)可靠性
2)耐火性
3)有效性
4)安全性
5)科学性和经济性
负荷等级:分三级:一级、二级、三级
 
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-13 14:46:11
1、全厂性火炬:全年最小频率风向的上风侧;2、距火炬筒范围30米内严禁可燃气体放空;
3、放空管管口高于附近有人操作的最高设备2米以上;
4、连续放空管口,20米范围内或建筑物顶3.5米心以上;间歇放空管,应高出10米范围内的平台或建筑物顶3.5米!
5、平台或建筑物应与放空管垂直面呈45度
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-14 17:27:04
1、栓口动压小于等于0.5MPA,大于0.7MPA,必须设减压装置;2、高层建筑、厂房、库房、室内净空大于8米民建,栓口动压不小于0.35MPA,充实水柱13米;
3、其他栓口动压0.25MPA,充实水柱10米
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-15 10:33:21
1、飞机库的火灾危险性主要表现在:燃油流散遇火源引发火灾;清洗飞机座舱引发的火灾;电气系统引发火灾;静电引发火灾。人为过失引发火灾。2、危险库房、装有油浸电气变压器的变电所不应设置在飞机库内或贴邻建造。
3、辅助用房与飞机停放区隔离采用防火墙或3小时的防火卷帘,甲级防火门
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-17 09:42:06
1、预先危险性分析法:包括其分析步骤和分级;辨识危险性;分析过程和危险性控制。2、火灾风险预先危险性分析也称初始风险分析,是安全评估的一种方法;
3、危险等级:I:安全的;II:临界的;III:危险的;IV:破坏性的
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-18 21:04:55
任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-19 17:13:46
2、爆炸下限小于10%的气体:乙炔站、氢气站、液化石油气罐3、常温下能自行分解的迅速自燃或爆炸的物质,如硝化棉厂房、赛璐珞厂房


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-20 10:53:56
1、同一区域内不同火灾危险性生产时,按火灾危险性较大的部门确定;2、火灾危险性较大的部分占本层的比例小于5%或丁、戍类厂房内油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险较大部分采用了有效的防火措施


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-21 10:12:06
1.对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产
2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产
3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-22 08:19:24
疏散宽度指标:N/At*b=100/2*43*0.551、厂房疏散出口的最小宽度0.9米,疏散走道的净宽度不宜小于1.4米;疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1;
厂房疏散楼梯、走道、门的净宽度指标:一二层:0.6米;三层:0.8;四层以上1.0
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-23 10:37:05
1、储油间总储量1立,储油间应采用防火墙分隔,甲级防火门;2、应设置火灾报警装置;
3、设置自喷
4、燃料供给管道:设置自动和手动切断阀;油箱密封且通向室外的通气管;下部设置防止油品流散的设施;
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-24 17:01:26
1、使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时,建筑耐火等级不低于二级;2、高层厂房、甲乙类厂房、使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,油浸变压器室、高压配电室、锅炉房,高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓库,粮食筒仓,建筑的耐火等级不低于二级
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:52
经验:86
鲜花:0
勋章:0
当前在线
发表于:2018-06-25 08:07:53
1、建筑面积不大于300平的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火2、单、多层丙类厂房和多层丁戊类厂房的耐火等级不低于三级
3、建筑面积不大于500平的单层丙类厂房可用三级
4、建筑不大于1000平的单层丁类厂房可用三级
5、锅炉房蒸发量不大于4吨,可用三级